Полная версия этой страницы:
ТЗ на теплообменник
TanyaNov
13.11.2015, 11:10
Здравствуйте!
Я молодой инженер. Впервые столкнулась с задачей написания ТЗ на фреоновый теплообменник (фреон-воздух). Имею представление, как пишется ТЗ на теплообменник воздух-воздух.
Какие требования следует указать? (в связи с агрессивной средой, например) В каких ГОСТах это описано?
TanyaNov
13.11.2015, 11:38
Уточняю, теплообменник пластинчато-ребристый авиационный
MonoBaldinni
13.11.2015, 11:40
Не надо усложнять, обратитесь к производителю оборудования, он выдаст вам форму для составления заказа
Если Вы готовите ТЗ на конструирование ТО, то необходимо просто указать. что Вам нужно. Как правило, это:
1. Вид теплоносителей
2. Входные температуры и давления теплоносителей
3. Температуры теплоносителя на выходе или тепловую эффективность ТО.
4. Допустимые гидровлические потери теплоносителей в каналах ТО
5. Конструктивные требования: габариты, места подвода теплоносителей, требования к материалам итп.
Удачи.
TanyaNov
13.11.2015, 15:45
Подскажите, пожалуйста, какое допустимое гидравлическое сопротивление по хладагенту RC318 в испарителе и конденсаторе? Из каких соображений выбирается?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.